ИНФОРМАЦИЯ
С помощью фактического значения датчика температуры можно проверить его работоспособность и достоверность. При длительно выключенном обогреве сидений или без водителя показанная температура должна примерно соответствовать окружающей температуре.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Условия диагностики
Зажигание включено > 5 с
Условия регистрации неисправности
Блок управления кондиционера распознает на выходе напряжение > 4,9 В
Проявления неисправности
Центральный дефлектор спереди слева, регулировка не соответствует заданным параметрам
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Центральный дефлектор спереди слева не работает
|